我廠有一臺電動機500KW  電壓6KV  額定最大電流60A  功率因數 0.8,自從上次壞了之后送出去修過之后拉回廠里裝機空載 電流37A不加負載,加了負載以后電流80A運行了一段時間監測電動機繞組也不發熱,就又運行了3天今天早上跳閘了一次顯示過電流然后就又送電開車運行到現在。我們車間主管把保護電流調到94A了
有兩個問題
第一廠里6KV電壓實際電壓為6.6KV   6.3KV  6.1KV 按照平均電壓算功率的話6.3KV*80A*1.732*08這個功率真的不是一般的大,誰知道什么情況?
第二這個功率因數肯定比0.8小的多又是為何出現這種情況?誰又能算出實際功率因數
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-25 04:53
保護電流調大到1.5倍額是可以的
學無止境
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-25 09:06
6.3KV*80A*1.732*08功率是這樣算的么?
fupeilei
fmtoy.taobao.com
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 173 點
下載積分: 667 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-06-29
最后登錄: 2014-04-06
查看fupeilei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-25 11:32
你說如何算
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1623 點
下載積分: 113527 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-23
查看luo76的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-25 11:52
找出電機的堵轉的電流,俺就能給你算出來
楓樹林一片紅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 238 點
下載積分: 3693 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-07-27
最后登錄: 2014-01-22
查看楓樹林一片紅的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-25 12:04
電動機經過繞組修理過后。由于鐵芯片的絕緣受到破壞。繞組長度不一定平均。所以功率因素肯定要比原來的小。當電壓和負載一定時電流一定會大一點。只要將保護電流調大一點是可以正常使用的。當然要在電機合格修理的情況下。
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-26 14:34
如果功率因數取0.8,電壓為6KV,那么計算出的工作電流是60.2A,這只是個計算電流,上下孚動10-15A是好正常的,這就要看負載的情況了
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14080 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-23
查看huoshi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-09-26 14:36
應該是維修質量的問題
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-09-26 16:03
電機修修就不好了
maqiang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看maqiang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-09-26 16:07
學習了
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-21
查看工控玩家的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-09-26 16:07
線團匝數比原裝的少了,電機功率變大。鐵損變大,溫升增加。
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64478 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-09-26 17:08
有可能修后的電機匝數不夠
  • «