愛默生變頻顯示E005減速過電壓,開得好好的跳出個E005想不通電壓也正常,什么原因呢
lqsgg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 253 點
下載積分: 168701 分
在線時間: 473(小時)
注冊時間: 2006-08-28
最后登錄: 2024-12-07
查看lqsgg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 13:11
查一查:1.電網電壓是否有較大波動。
        2.減速時間是否設定過小,是否可以適當加大。
        
lqsgg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 253 點
下載積分: 168701 分
在線時間: 473(小時)
注冊時間: 2006-08-28
最后登錄: 2024-12-07
查看lqsgg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-22 13:20
如果減速時間不能減小,就得考慮直流制動或加制動單元