三相電壓突然一相電壓下降,有一相火線與火線只有330V其它兩相正常,那一相對零也只有156V,是不是那一相對地短路,負荷有問題,什么原因呢,我把負荷全關了后,再送上去又好了
。。。。。。。。。。。
ufo6363
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 561 點
下載積分: 6559 分
在線時間: 1384(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-10-20
查看ufo6363的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-19 22:54
156這么低,你看看設備有對地嗎?這要應該要重點。要是設備有問題的話,應該會燒了,或者N線有沒有虛接類的,也有可能是設備的問題,漏電了線破皮了
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-19 23:12
分析:
1、有一相的線電壓和相電壓都有問題,零線出問題的可能性不大。
2、又送電后又正常,如果該正常時指滿負荷正常的話,變壓器出問題的可能性也可排除。
3、因此:
3.1  該相存在虛接情況,包括開關、接頭等
3.2 該相單相負載過重,造成電壓下降。
fcy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 172 點
下載積分: 1308 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2011-07-15
最后登錄: 2024-12-21
查看fcy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-19 23:30
該相存在虛接情況
wlezec
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 297 點
下載積分: 730 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2019-11-06
查看wlezec的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-19 23:44
同意3樓的說法,認真維修后再帶負荷,不然易燒設備
阿譚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3928 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2019-05-03
查看阿譚的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-20 01:39
同意2樓的說法
辛勤蜜蜂
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 512 點
下載積分: 4444 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2011-04-08
最后登錄: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-20 09:29
虛接,偏相!
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-03-20 09:47
應該是接觸不良引起的。
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-03-20 10:04
如果負載不平衡的話,斷電再接,應該還有問題的,所以應該是虛接所致,或是空氣開關觸頭,或是低壓刀開關等有問題
heye7890
時間就像乳溝,擠擠還是有的!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 1871 點
下載積分: 1386 分
在線時間: 752(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2018-03-14
查看heye7890的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-03-20 10:17
為什么虛接會導致電壓降低?求指導!   
低調!
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-03-20 11:52
在滿負荷的狀態下2小時;用手觸摸3相線。如果排除1相用電偏多;那么這相應比另外2相發熱的該的有接觸不良的地方;