三相電壓突然一相電壓下降,有一相火線與火線只有330V其它兩相正常,那一相對零也只有156V,是不是那一相對地短路,負荷有問題,什么原因呢,我把負荷全關了后,再送上去又好了
。。。。。。。。。。。
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-29
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-21 14:57
引用
引用第8樓guansky168于2012-03-20 10:04發表的  :
如果負載不平衡的話,斷電再接,應該還有問題的,所以應該是虛接所致,或是空氣開關觸頭,或是低壓刀開關等有問題

哈哈,和我一樣的頭像