級別: 探索解密
|
PLC S7-300 如何通過cp341,走modbus協議,讀取智能儀表的數據,在wincc上顯示出來? 滿意回答 S7-300 讀取modbus智能儀表的數據還用CP341的話就比較麻煩了,要有硬件狗還要自己編程,比較麻煩,現在有好多modbus到profibus的轉換產品,PM-160就是比較好用的一款,上海泗博的產品,modbus儀表的數據讀取不用自己編程,使用自帶的配置軟件進行參數設置就可以了,profibus端也比較簡單,把GSD文件倒入進取再用STEP7做組態就可以了。 可以去找找看。 蠻不錯的產品 PLC上有485modbus通訊模塊, 下面有5個流量計 各引出了兩根485線,走modbus協議,如何接線 這5個 流量計的 各個485線 如何 跟 PLC通訊模塊通訊, 模塊上 引出的 兩根線如何跟 這么多流量計的485線 連接???????? 現場的 流量計 到 PLC控制機柜大概有100米) 我來幫他解答 2012-5-16 13:09 滿意回答 485把所有的A和所有的B相連就可以。100m如果不經過強電的話用雙絞線就行~ 追問 你是說 把 所有的485信號線的 A與A連 B與B連 ,然后 再與 模塊 上的 A B 相連 嗎 ??? 回答 是的 |
---|---|
|