趙工電修
級別: 略有小成
|
我今年剛進一化纖紡織公司做電工,有一個問題請教工控高手,公司里有三臺20立方的空壓機,前任電工用壓力變送器帶SR93 PID調節器用PID輸出的一路4-20ma模擬量控制三臺變頻器自動運行(各個變頻器的電流輸入端是串聯關系),現在增加了一臺20立方的空壓機,也要PID控制變頻器運行,問一個PID調節器能帶動嗎,如果接上去會怎樣。 [ 此帖被趙工電修在2012-03-19 17:08重新編輯 ] |
---|---|
|
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
|
簡單的串聯????????? 沒整明白.....你的PID是幾路輸出? |
---|---|
|
趙工電修
級別: 略有小成
|
就是各個變頻器的電流輸入端是串聯關系。好像嚴格的應該用電流分配器的。 |
---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
只要總阻抗不是太大,還有電流通過,就是能用的 但須重調PID調節器 |
|
---|---|---|
|
趙工電修
級別: 略有小成
|
謝謝jxh668的回貼,不知怎樣調節PID,調那些參數。 |
---|---|
|