本人新手,用的是CP1H-XA40DR-A,我在觸摸屏上設置一個輸入框,輸入電機頻率,存到PLC數據存儲器里,然后怎么把這個數據通過模擬量傳到變頻器,來調節電機速度。最好有高手給編一段程序讓我看看。 注:I/O 配置,第一個CP1H。第二個8ER。第三個8ER。第四個CPM1A-AD041。第五個CPM1A-DA041 [ 此帖被太陽能在2013-08-11 15:58重新編輯 ] |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
花那么多的錢,做那么多無胃的事。用通訊不就完了嗎 |
|
---|---|---|
|
太陽能
級別: 探索解密
|
花那么多的錢,做那么多無胃的事。用通訊不就完了嗎 第一個用于連接觸摸屏,第二個用于連接真空復合計。兩個位置都有用 |
---|---|
|
太陽能
級別: 探索解密
|
haipingyuer:我不想不勞而獲,我只是第一次編而已,我想高手幫忙指點一下,不勞煩你了,謝了。我愿意自己動手實踐。 |
---|---|
|
秋后一點水
級別: 略有小成
|
CP1H-XA40DR-A 這款PLC 自帶模擬量輸入輸出功能,不需要再加擴展模擬量輸入輸出模塊了。 1.先在變頻器中設置頻率來源(模擬量),詳見手冊。 2.在內建AD/DA中設置量程勾選對應的通道。 |
---|---|
|
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
|
在CP1H的操作手冊里有CPM1A的例程,你可以參考一下,關鍵是初始化設置,其它的沒什么好講的 |
---|---|
|
dyl1633
生 容易 活 容易 生活不容易
級別: 家園常客
|
PLC 用CP1H 本身帶有兩個串口 其中一個加一個485串口就可以對變頻器的參數進行修改,CP1H本身帶有RTU通信,程序編寫簡單,還用模擬量模塊來控制變頻,你老板錢多? |
---|---|
|