我是半路出家做plc工作的 有的基礎問題還請賜教 關于NPN PNP問題困惑了很長時間 在網(wǎng)上看了很多,內(nèi)容都大同小異,越看越迷惑 誰能用比較直白的說明一下 為什么plc輸入端正常是N24和信號端24v 報警斷開時是0v N24不應該是低電平嗎 輸出端子無輸出Y和P24是-24v 有輸出Y和N24是24v |
---|---|
|
xiejun8103
|
NPN PNP一般只是說PLC的輸入端,NPN型的PLC輸入X為—極性(0V),反之PNP型的輸入X為+極性(24V),所以說在買PLC時要買相對應的傳感器,一般三線傳感器都要分PNP與NPN型,兩線的不分。對與輸出端,一般PLC都可以輸出PNP與NPN,這就取決你公共端的接線。供參考。 |
---|---|
|