美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-30 14:37
電機的額定電流估算:
口訣:三相二百二電機(3相220V),千瓦三點五安培(每千瓦乘以3.5安培)。常用三百八電機(3相380V),一個千瓦兩安培每千瓦乘以2安培)。

為什么不用額定功率除以額定電壓?好像這樣計算出的值不一樣.


斷路器、熔斷絲、熱繼電器、接觸器.以及導線粗細如何選擇比較好.
[ 此帖被matengfei在2013-05-30 14:44重新編輯 ]
903636024
吃到老  學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 202 點
下載積分: 704 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2013-05-09
最后登錄: 2020-04-24
查看903636024的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-30 16:18
加我qq  903636024 有時間聊
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-30 18:06
一、三相電動機額定電流I=P/(1.732Ucosφ)                                                                          
P功率, U電壓, cosφ功率因數,一般取0.8——0.85。
也可以按照經驗公式計算,380V三相電動機額定電流=功率(KW)乘以2那么1.5KW電動機就是3A電流。



二、如何根據電機容量選擇斷路器,接觸器,熱繼電器。

步驟/方法
首先根據電機容量計算出電流:  有一個經驗公式:I=2P,就是380V的交流電機額定電流約等于兩倍額定功率。

1、接觸器選擇一個是線圈電壓等級,另一個是觸頭容量,一般選擇2倍的電機額定電流。

2、斷路器選擇1.5~2.1倍額定電流。

3、熱繼電器選擇可調電流整定在1.2倍額定電流。

4、導線如果用銅線按每平方MM載流3~4A。根據電流選擇導線。

三、熔斷器根據電機額定電流的1.5-2.5倍來選擇,如果只有熔斷器來保護電機可選1.5倍,如果還有熱繼或綜合保護器來保護電機,熔斷器可選大一點。

四、導線的線徑選擇:

60A以下,選1平方毫米的銅線安全載流量是6A;

60~100A,選1平方毫米的銅線安全載流量是5A;

100A以上,選1平方毫米的銅線安全載流量是2.5A。
[ 此帖被matengfei在2013-05-30 18:37重新編輯 ]
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-30 19:02
問題:.熔斷器選擇的時候是 熔斷器熔芯的額定電流是電機額定電流的1.5-2.5倍 。  電機啟動電流為額定電流的4-7倍。    電機啟動的那一瞬間的電流會不會把熔斷器燒了?

解答:保險絲(熔斷器)具有反時限的保護特性,這就保證了雖然電機在啟動的時候電流超過了熔體的額定電流,但因為啟動時間短,所以可以避開熔體不被熔斷。

保險絲具有反時限特性:電流越大,熔斷時間越短。

額定電流:保險絲的公稱工作電流,簡而言之就是正常工作時允許流過的電流。

熔斷電流:就是保險絲熔斷的電流。這個電流一般是額定電流的1.2倍,大部分保險絲可以在120%額定電流下工作一小時以上。

通過保險絲的電流小于其額定電流時,保險絲不會熔斷,只有在超過其額定電流并達到熔斷電流時,保險絲才會發熱熔斷。
通過保險絲的電流越大,保險絲熔斷越快。

一般規定,保險絲的電流為額定電流的1.3倍時,應在一小時以上熔斷;

1.6倍時,應在一小時內熔斷;

兩倍時,應在30—40秒后熔斷;

8—10倍時,應瞬間熔斷。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-30 19:23
三相電與單相電的負載電流計算:

對于單相電路而言,電機功率的計算公式是:P=IUcosφ,
相電流I=P/Ucosφ;
式中:
I為相電流,它等于線電流
P為電機功率
U為相電壓,一般是220V
cosφ是電機功率因素,一般取0.75


對于三相平衡電路而言,三相電機功率的計算公式是:
P=1.732IUcosφ。
由三相電機功率公式可推出線電流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P為電機功率
U為線電壓,一般是380V
cosφ是電機功率因素,一般取0.75.


舉例:3千瓦的電機要用多大的斷路器?(電機功率因素這里取0.8)

三相3KW負載線電流計算:
I=P/1.732Ucosφ=30000/(1.732*380*0.8)=3000/526.528=5.7A
單相3KW負載線電流計算:
I=P/Ucosφ=30000/(220*0.8)=3000/176=17A
3千瓦的電機有三相和單相兩種供電方式,你的額定工作電流是5.7A(三相)或17A(單相),可選擇大于5.7A(三相)或17A(單相)的斷路器,一般選10A(三相)或20A(單相) 的。


以上的內容均來自百度搜索,如有錯誤之處,請指明。
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-22
查看dmh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-30 19:37
了解,謝謝。
不斷向前