浮生若夢
級別: 略有小成
|
如圖所示,我不知道這段語句該怎么看, 我現在光知道一些諸如 “管腳 形參 實參 ”之類的概念, 從模擬量模塊送來的數字量的信號,在FC105 里面,設定上下限,將其轉換為需要的工程量,送到DB塊里面嗎? 本人新手,問題太小白,望師傅們不吝賜教。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
這個是4個模擬量輸入。 in0是模擬量輸入地址 in1是輸入上限 in2是輸入下限 in3是輸入單、雙極性(類型) ret_VAL是一些錯誤信息 out4是模擬量轉換后的輸出地址 你理解的沒有錯,就是把外部模擬量值輸入轉換后送到DB21的數據塊中。 |
---|---|
|
浮生若夢
級別: 略有小成
|
謝謝樓上的師傅,學生還有個問題請教, 在這個300的PLC中,用FC105進行模擬量轉換時,是不是 不用考慮具體的模擬量輸入側,到底是 0--10v 的電壓信號, 還是0--20ma 亦或是4--20ma 電流信號,這三種輸入信號,對應A/D轉換后的數據,都是0--27648 也就是說4--20ma 和 0--20ma ,對應的都是0---27468 ,不知這樣理解對嗎? 我知道,200的PLC, 0--20ma ,對應的是0---32000 , 4--20ma ,對應的是6400---32000 300的PLC,我剛接觸,對于這塊還是不明白,望師傅指教,謝謝。 |
---|---|
|
小貓木魚丸
級別: 略有小成
|
你說的是信號種類,S7-300 其實4——20MA信號對應的就是0——27648,然后就沒有然后了 |
---|---|
|
jpwmg
級別: 探索解密
|
0-20MA或4-20MA都對應的是0-27648,模擬量輸入的值,是有測量卡決定的,在硬件中設置就可以了。 |
---|---|
|