美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

535217652
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 132 點
下載積分: 625 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-05-26
最后登錄: 2013-06-07
查看535217652的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-26 08:23
電機出來5根線,黃 綠 紅 黑 白 別的什么也沒有 , 也沒有說明書,這怎么接線。從儀表柜來的是3芯線,24V的   隔離器的出線是VCC (24V)  OUT   GND  共3根   現場電機出線是5根 黃  綠  紅  白  黑
[ 此帖被535217652在2013-05-28 16:06重新編輯 ]
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-26 21:33
好象是有兩跟是電源  有一條是 A  有一條是B  還有一條是Z   至于是什么顏色 的找說明書了~!
狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-27 07:11
這要看什么PLC還有編碼器牌子  我用過的OMRON的編碼器和三菱的PLC  要是你程序用的是單向計數器接DC24V電源和一個A即可 如果用的是雙向計數器 接DC24V電源和A ,B 即可 需要注意的是 A,B需接到PLC的有高速計數功能的輸入點上  希望能幫到你
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(趙峰123)
    535217652
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 4 個
    工控威望: 132 點
    下載積分: 625 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2013-05-26
    最后登錄: 2013-06-07
    查看535217652的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-05-27 11:20
    我這是從儀表柜的出隔離器出線的   在編碼器上出來4~20mA信號  怎么跟隔離器的3根線接呀
    losangel520
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 138 點
    下載積分: 631 分
    在線時間: 0(小時)
    注冊時間: 2013-05-27
    最后登錄: 2022-10-05
    查看losangel520的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-05-27 11:31
    你那個是橙色不是黃色把 紅藍(或紅綠)24V+ -  黑白  AB相   單向測速 紅正    綠(或藍)負    相線注意如果你是一圈記一次就接橙色線   精密一點就用黑白線 (隨便一根就好)
    535217652
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 4 個
    工控威望: 132 點
    下載積分: 625 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2013-05-26
    最后登錄: 2013-06-07
    查看535217652的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-05-27 13:35
    535217652
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 4 個
    工控威望: 132 點
    下載積分: 625 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2013-05-26
    最后登錄: 2013-06-07
    查看535217652的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-05-27 14:56
    隔離器的出線是VCC (24V)  OUT   GND  共3根   現場電機出線是5根 黃  綠  紅  白  黑