西門子200的PLC通訊有很多方式

我已經使用過 RS-485  modbus通訊。DP  profibus-dp  ,現在準備使用CP243-1以太網。
雖然用過,但也只是按例子去做,很多不理解的地方。

有以下問題需要高手解答

1,RS-485  modbus通訊,  S7-200 PLC作為從站  通訊可以選擇輸入,輸出,模擬輸入,保持寄存器。
以前做都是把所有數據都匯總到保持寄存器中,然會傳給上位機。
對于上傳數據有沒有數量上的限制?  最多傳送多少?   可不可以輸入,輸出,模擬輸入,保持寄存器等數據同時傳送? 具體怎么做?重復寫通訊程序嗎?

2,CP243-1以太網,如果是S7-200于上位機(計算機) ,那么PLC需要做哪些工作? 通過以太網配置向導,生成了1個子程序。然后調用這個子程序。
那么上位機是怎么讀數據的呢,有數量限制嗎?和DP  profibus-dp類似?

3,DP  profibus-dp     這個比較簡單,PLC不需要做太多,只要把要傳送和接受的數據合理匯總就好,對于傳送數據量比較大時如何傳送?  分批打包是怎么做的?
dahei
漫步人生路
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 2994 點
下載積分: 51886 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2024-12-22
查看dahei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-24 20:48
路過
netliuhao
netliuhao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 131 點
下載積分: 540 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-03-12
最后登錄: 2024-07-15
查看netliuhao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-24 21:04
哥,你做學術研究呢。。。怎么不考慮成本。
工業里可靠性當然是第一,成本也要考慮 吧。
我也不懂成本這些,但聽說200的成本比較高
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-27 13:07
引用
引用第2樓netliuhao于2013-05-24 21:04發表的  :
哥,你做學術研究呢。。。怎么不考慮成本。
工業里可靠性當然是第一,成本也要考慮 吧。
我也不懂成本這些,但聽說200的成本比較高



200成本高? 在同等質量和性能中200是最有性價比的了,小弟是這么認為的。