圖片中的程序,自己分析如下: 當通道200中的數據為#7FF時, D210——#7FF(BIN數據), D220——2047(轉換后的BCD數據), 比較D220與#800,結果應該是P_LT為ON。 但模擬運行結果為OFF. 疑問是:CMP中的#800,是BIN格式的,還是BCD呢, 手冊中寫的無符號BIN數據的表示方法是#開頭的,很困惑,求解答,謝謝。 |
---|---|
|
dyl1633
生 容易 活 容易 生活不容易
級別: 家園常客
|
三菱的PLC 十六進制常量用H表示,十進制數的用K表示,例如H23表示(十進制數K35) 而OMRON PLC 十六進制數#表示,例如#35表示十進制數為(&53) |
---|---|
|