1、模擬量值和A/D轉換值的轉換
假設模擬量的標準電信號是A0—Am(如:4—20mA),A/D轉換后數值為D0—Dm(如:6400—32000),設模擬量的標準電信號是A,A/D轉換后的相應數值為D,由于是線性關系,函數關系A=f(D)可以表示為數學方程:
   A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0
根據該方程式,可以方便地根據D值計算出A值。將該方程式逆變換,得出函數關系D=f(A)可以表示為數學方程:
   D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0
舉幾個例子:
例1、以S7-200和4—20mA為例,經A/D轉換后,得到的數值是6400—32000,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000,代入公式,得出:
    A=(D-6400)×(20-4)/(32000-6400)+4
假設該模擬量與AIW0對應,則當AIW0的值為12800時,相應的模擬電信號是6400×16/25600+4=8mA。
例2、某溫度傳感器,-10—60℃與4—20mA相對應,以T表示溫度值,AIW0為PLC模擬量采樣值,則根據上式直接代入得出:
    T=70×(AIW0-6400)/25600-10
可以用T 直接顯示溫度值。
例3、某壓力變送器,當壓力達到滿量程5MPa時,壓力變送器的輸出電流是20mA,AIW0的數值是32000。可見,每毫安對應的A/D值為32000/20,測得當壓力為0.1MPa時,壓力變送器的電流應為4mA,A/D值為(32000/20)×4=6400。由此得出,AIW0的數值轉換為實際壓力值(單位為KPa)的計算公式為:
VW0的值=(AIW0的值-6400)(5000-100)/(32000-6400)+100(單位:KPa)
再舉個具體編程實例:
組建一個小的實例系統演示模擬量編程。本實例的的CPU是CPU222,僅帶一個模擬量擴展模塊EM235,該模塊的第一個通道連接一塊帶4—20mA變送輸出的溫度顯示儀表,該儀表的量程設置為0—100度,即0度時輸出4mA,100度時輸出20mA。溫度顯示儀表的鉑電阻輸入端接入一個220歐姆可調電位器,簡單編程如下:
LD     SM0.0
MOVW   +14632  VW12
-I     +6400  VW12
MOVW   VW12  VW13
/I     +256  VW13 var tagarray = "cdma無線視頻服務器";var tagencarray = "工程";
flyaway
知識改變命運,學習鑄就人生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 4801 點
下載積分: 450 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-07-29
最后登錄: 2024-12-23
查看flyaway的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-05-09 15:08
應該是6400-32000
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-19
查看chenlf的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-05-09 20:29
  記下13樓,學下.
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-05-10 08:00
6400都是對的,
那些說是0的有沒有做過實際項目自己心里清楚
起碼西門子的是6400
自動化單機,生產線,項目編程調試!
twatson
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 378 點
下載積分: 2016 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2024-12-19
查看twatson的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-05-10 11:39
樓上,你說的也不對啊。信號源是4-20mA,如果模塊的量程選擇也是4-20mA,那么4mA絕對對應的是0;如果模塊選擇的是0-20mA的,那么4mA輸入對應0-32000的6400。好好想想吧。
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-05-10 14:41
如果我沒有記錯200中好像沒有4-20ma這個量程可選,好像只能選擇0-20ma,然后計數出公式,換算出4-20ma時對應的數值。200的系統手冊特意有講。跟三菱的不同。其實很簡單,你只要按0-20ma算出一次函數,然后帶入4ma看對應的數字量就知道了。
山河今仍在,壯志在何方?
737801323
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 168 點
下載積分: 6554 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2024-11-11
查看737801323的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-05-10 14:57
沒見過0的,6400-32000