wangjiewgb
級別: 探索解密
|
三菱 plc q26udh 通過qj7171c24n 智能卡 與 溫度控制器(tic)通訊,rs485通訊方式 qj7171c24n接口為: TIC 485接口為: RDA DATA- RDB DATA+ SDA SDB SG RDA與 SDA 串聯,RDB與SDB串聯,電阻已連接 程序中通過output指令向tic 發送數據。 出現問題:PLC能讀tic的數據,但不能向tic寫數據。 監視程序output 無法執行完。 請教各位高手,小弟先拜謝了 補充: 程序如下: |——| |——| |——[GP.OUTPUT U6 D1500 D1520 L17483] 程序執行時前邊兩個觸點接通L17483 總是off以前是正常的輸出完L17483會on一次,突然有一天就不行了問各位大俠,發生這現象的可能原因及檢查方法。再問,rs485如上接線通訊,plc雖不能寫數據,但能能讀到數據,能否排除接線原因小弟再次拜謝了 [ 此帖被wangjiewgb在2013-03-24 00:49重新編輯 ] |
---|---|
|