我想請問下大俠們,對于用西門子200高數計數:我用的HSC0,I0.0接的事A相,I0.1接的是B相。請問HC0的當前值,是什么?是伺服放大器的累計脈沖么》?
還有個問題:AB相計數的原理是什么。希望大家多多提攜,謝謝
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-12-21
查看rgbfii的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-08 18:53
CH0當前值會隨著計數器脈沖更新改變
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 960 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-12-20
查看明維修的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-08 20:40
1.HC0的當前值只隨I0.0、I0.1輸入脈沖數而改變,具體如何改變又和高速計數器計數方式有關,

2.用到AB相計數一般都是編碼器正交計數方式,也就是可以增減計數,A相超前增計數,B相超前減計數。

詳細說明請查閱s7-200系統手冊
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-09 07:57
要設置模式才可以累計PTO的脈沖值的.........