      激光打標機的IO開關量接在了繼電器的常開點上(由PLC控制),生產設備上有兩臺普通電機。
   現在激光打標機出現了信號干擾的問題,干擾源是兩臺普通電機,解決干擾問題,該怎么處理。求助大家。
夜色迷茫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 130 點
下載積分: 590 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-12-25
最后登錄: 2013-01-20
查看夜色迷茫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-28 14:59
電源前加裝濾波器或隔離變壓器
wuyujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 213 點
下載積分: 5022 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-12-25
最后登錄: 2015-09-03
查看wuyujian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-28 21:50
下般情況接地良好可以解決
wzhao06
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 246 點
下載積分: 2411 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-07-03
查看wzhao06的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-29 07:58
信號用屏蔽線,與動力線分開,電機接地,這樣應該就能解決了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(496968986) 感謝!
    zhong1946
    都2024了
    級別: VIP會員
    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 531 個
    工控威望: 772 點
    下載積分: 13780 分
    在線時間: 344(小時)
    注冊時間: 2006-10-12
    最后登錄: 2024-12-21
    查看zhong1946的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-12-29 20:50
    我所在工廠用過幾臺大族的噴碼機,故障頻繁,用了不到三年,不打算再修了,換了多米諾的。
    [ 此帖被zhong1946在2012-12-29 21:02重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(496968986) 多謝提醒。
    dusiyong168
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 250 個
    工控威望: 408 點
    下載積分: 13792 分
    在線時間: 247(小時)
    注冊時間: 2010-08-16
    最后登錄: 2024-11-13
    查看dusiyong168的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-12-30 17:32
    噴碼機還是多米諾的好
    奮斗人生
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 584 個
    工控威望: 740 點
    下載積分: 10839 分
    在線時間: 67(小時)
    注冊時間: 2011-09-05
    最后登錄: 2024-06-06
    查看奮斗人生的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-12-30 19:30
    屏蔽!
    sszhen-hua
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 273 個
    工控威望: 453 點
    下載積分: 870 分
    在線時間: 275(小時)
    注冊時間: 2009-05-12
    最后登錄: 2024-12-11
    查看sszhen-hua的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-01-03 11:01
    接地和屏蔽