jxcjean
級別: 論壇先鋒
|
MCGS同時與FX2n-PLC、松下VF100變頻器通信。- FX2N采用編程口與MCGS連接,接DB9針的2、3、5三個點; 松下VF100采用485通信的D+和D-與MCGS連接,接DB9針的7、8兩個點; 也就是說MCGS要用一個口與兩種設備采用兩種通信方式通信?能否實現? 而且MCGS里面沒有自帶這個松下VF100型號的變頻器驅動,采用自帶的“松下FP系列通信口”驅動?還是采用“Modbus串口數據轉發設備”驅動? 還請各位指點迷津,謝謝! MCGS型號:TPC7062K。上面有一個COM口,一個LAN,一個USB1,一個USB2。---------我是區別結論的分割線--------------打電話咨詢了MCGS技術客服,答案如三樓和四樓所言,該串口是二合一串口,觸摸屏里設置兩個父設備分別掛一個子設備即可,感謝熱心朋友的幫助,謝謝! [ 此帖被jxcjean在2012-12-28 21:11重新編輯 ] |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
它們不 可以接在一個串口里,觸摸屏上有2個COM口,PLC接在COM1,PLC用485或232都行。變頻器接在COM2上,變頻器走M(jìn)ODBUS通訊就可以了。 樓主留言:MCGS型號:TPC7062K。上面有一個COM口,一個LAN,一個USB1,一個USB2。 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
不允許接在MCGS的同一個串口,必須分開。 |
---|---|
|
始終如一
級別: 工控俠客
|
MCGS的7062屏COM口是二合一口,可以用 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |