本人在做畢業設計用PLC改造機床,本來好好的在用兩相電機,現在又轉用了三相電機,我按照了兩相驅動器的接法接到了三想驅動器里面,但是電機不轉了,而步進電機上是保持了,用手轉不動,PLC上顯示是有脈沖。 是我的接法有誤么?我用的是三菱FX1N-24MT和3M660的驅動器 |
---|---|
|
ming0451392
級別: 探索解密
|
算是解決了,3M660的說明書,原來是電阻接大了,我接的是24V電源,應該用2K的電阻 |
---|---|
|
catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
|
步進電機都是DC5V必須接電阻 |
|
---|---|---|
|
liubing3620
小菜鳥,學工控!~~~
級別: 網絡英雄
|
6樓說的DV 5V 是指PLC給步進驅動的信號電壓 不是指電機電源 |
---|---|
|
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
|
電阻用大了,不會燒驅動器的。 |
---|---|
|