zzvs
級別: 探索解密
|
新裝配好的設備,有4個伺服,只要一上電,沒有按任何按鈕,也沒有操作觸摸屏,并且接線正確(目前還沒有發現有接錯線問題),4個伺服電機自己就動起來了,是正反轉的高速運動,伺服上面也沒有任何顯示,電機就是自己動起來了,請問這是什么情況? |
---|---|
|
現實記
級別: 探索解密
|
一般開機不會自動回原點的,你不防看一下,復位按鈕是否短接,或者按下急停按鈕是否停止,或者PLC程序某個信號出差錯了,, |
---|---|
|
zzvs
級別: 探索解密
|
回原點我們有另外的按鈕控制,再說回原點速度太快了,之前做的同樣的設備回原點是緩慢運動的,不是現在一開機就高速動起來的, 現在是手動/自動模式下,只要上電,電機就會高速正反轉來回轉, 這情況算是飛車嗎 |
---|---|
|
zzvs
級別: 探索解密
|
怎么檢測啊,這套設備采用CANOPEN總線通訊,電機的啟動按鈕基本都在觸摸屏了, |
---|---|
|