樓主  發表于: 2008-05-26 21:58
我用VB做了個簡單的寫加速時間到變頻器,該變頻器支持MODBUS RTU協議。但是發送指令后,232/485模塊的指示燈都沒有閃爍,變頻器也沒有反應。發送后,PC端也沒有接受到任何字符。后來 用 串口調試助手發送相應的16進制字符到變頻器,現象一樣,沒有任何反應。我選用的是"9600,n,8,1"變頻器相關參數也按照說明設置過了。發送字節中CRC校驗值絕對沒有問題。不知問題出到哪里了。 看到該變頻器說明書上CRC格式 低字節在前,高位字節在后。但是也看到有的格式為高字節在前,我是按說明書上發送的。      現在就是沒有反應,不知道問題出在哪里。 請高手給予指點。感激萬分!
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-26 22:04
設置好對應的參數后,分析自己的幀格式,沒有任何反應,有可能是參數設置錯誤,完全不認,當然你的232/485模塊也許有問題,發送的時候應該發送燈應該有所反應才對。
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
horizon
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看horizon的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-26 23:00
都沒問題!
用串口調試助手發送相應的16進制字符到變頻器,現象一樣,當然也沒有接收到任何數據。
opuro
哥哥只是個傳說
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 216 點
下載積分: 677 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2008-04-01
最后登錄: 2024-12-14
查看opuro的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-27 08:40
TEL:15651102188
dzb813
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dzb813的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-05-30 10:02
用串口調試助手發送相應的16進制字符到變頻器
還是沒問題的話,我覺得你首先查看硬件有沒有問題:232轉485,通信線,接線方式----
然后確定通信發送的字符是否正常:協議,通訊速率等,CRC可以顛倒的嘗試一下,在沒通之前,我建議一直用串口測試程序來測試,可以先嘗試讀取參數,這樣不影響變頻的工作狀態----

祝你 好運吧!  
dzb813
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dzb813的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-05-30 10:04
還有,別只用一個串口測試程序,如果這個測試程序有點問題,你就郁悶了
我上次遇到過奇,偶校驗顛倒的情況---
horizon
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看horizon的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-06-05 20:48
還是不行。 硬件連線:PC--->D形接口數據線--->RS232/48轉換器--->雙絞線(長10米)--->變頻器
軟件:直接用串口助手發送十六進制8數據位:02062329000D9270.      92,70分別是CRC的地位和高位.  哪里有錯?  其他參數設定肯定沒問題.
dzb813
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dzb813的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-06-12 15:27
檢查硬件,再拿個485-232到變頻器那邊,并聯起來,就知道你數據有沒有發送過去了
232-485連發送的燈都不閃,肯定接線不正確
chunyejun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 209 點
下載積分: 471 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2007-07-29
最后登錄: 2018-05-02
查看chunyejun的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-06-27 22:41
發送數據欠起始符和結束符(發送數據格式不完全),變頻器當然沒的返回信號.
dlzhoubo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dlzhoubo的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-08-11 22:18
232/485轉換器有問題
找個有源的試試
liquanli
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liquanli的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-08-25 20:29
換個線試試或換個變頻器試試啊