gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園常客
|
我廠某生產線有多臺風機2.2KW,全天開,不生產時不能停但不需要全速開,于是試著加變頻控制,電柜空間有限,使用一臺大變頻拖3臺風機,開始時用三菱F700的7.5KW的變頻拖3臺,可調,50HZ時和工頻一樣;想省錢和支持國貨,再用一臺匯川MD280的11GB/15PB的變頻器帶這3臺風機,但風量怎么也達不到工頻和用三菱時的風量,一直調到80HZ了,風量還上不去,而且機械震動很大。 PS:用三菱時的震動也比工頻時大一點,2、30HZ時也是,不過不嚴重,可接受。 請教各位,為什么有上面的現象呢?匯川的真的比三菱差這么多?電機參數里設置6.6KW,電流12A |
---|---|
|
中國工控
學習
級別: VIP會員
|
你的電機能支持80HZ厲害 厲害 ,你這不是在調試,你是在玩命!搞工控的不是想怎么搞就怎么搞,隨便搞可不行,要理論聯系實際,不懂就不要動手,一托3 ,你先拆除2個試試+ 樓主留言:一對一,當然行,不能一拖多就沒意義。三菱的怎么就行呢?普通電機上100HZ都行 |
---|---|
|
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
|
應該是參數設置問題,一般情況下出廠2.2kw變頻器載波頻率是6 kHz,而5.5kw以上是3kHz,再大了就設置2kHz,所以改下載波試試。要改頻率到80赫茲,也要改一下中間頻率,以及電壓等參數一起改才行。說的粗淺,見笑了。 樓主留言:這個方法有空要研究一下,現在換回了三菱的在生產,停工時要換上匯川的試試。 |
|
---|---|---|
|
gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園常客
|
一拖一當然沒問題,問題是三菱的也是簡單設置一下,也沒調載波什么的高級參數,一點問題也沒有,匯川的容量大點了,風量還不夠。 上有有朋友說80HZ是玩命?我以前場的一臺收線機也是用匯川的MD320,最高100HZ正常生產都90多,工作多年都沒問題。普通國產電機,非變頻專用型。有人說不能多臺風機并在一起?我們試驗后還打算5臺、8臺并在一起呢,一共20 幾臺。 |
---|---|
|