新會是全廣東工資最低。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 870 點
下載積分: 8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-13 11:54
我廠某生產線有多臺風機2.2KW,全天開,不生產時不能停但不需要全速開,于是試著加變頻控制,電柜空間有限,使用一臺大變頻拖3臺風機,開始時用三菱F700的7.5KW的變頻拖3臺,可調,50HZ時和工頻一樣;想省錢和支持國貨,再用一臺匯川MD280的11GB/15PB的變頻器帶這3臺風機,但風量怎么也達不到工頻和用三菱時的風量,一直調到80HZ了,風量還上不去,而且機械震動很大。
PS:用三菱時的震動也比工頻時大一點,2、30HZ時也是,不過不嚴重,可接受。
請教各位,為什么有上面的現象呢?匯川的真的比三菱差這么多?電機參數里設置6.6KW,電流12A
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-14 10:48
不知道是不是三臺電機完全一樣,電機在性能上有差異可能帶起來會有問題,你說的震動是不是機械共振啊,在幾個頻率會有,要調參數屏蔽的,再有就是國內很多家變頻器好像廠家不建議一帶多吧,我實際操作也是用三菱的變頻器帶多臺電機十幾臺都可以的,國產是不是技術上還是差點
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺