美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hedaqiu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 288 點
下載積分: 6615 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-11-29
最后登錄: 2016-09-20
查看hedaqiu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-24 14:13
各位園友:

變頻器前級是通過一只漏電開關,只要變頻器一工作(帶負荷),漏電開關就掉閘,請教高手,如何解決這個問題,需要加個什么裝置好呢.謝謝.請指教.
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-24 14:31
可以不要用漏電,或者漏電的漏電流值選大點的。
長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2018-02-19
查看長城電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-24 14:37
變頻器前不加漏電,用一3p就可以了
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-24 14:52
用100MA的,再不行300MA的
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28635 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-25
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-24 15:11
漏電開關是用在照明和插座上的,工控只用斷路器
自動化單機,生產線,項目編程調試!
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-24 15:15
看你變頻器的控制線路是怎么接的
windstamp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 149 點
下載積分: 604 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-10-24
最后登錄: 2014-09-24
查看windstamp的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-10-24 15:26
是啊,漏電開關基本是用在三相380分散成三組220V的電路上。主要也是保護人體不被打到。變頻器最好還是獨立電源。
hedaqiu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 288 點
下載積分: 6615 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-11-29
最后登錄: 2016-09-20
查看hedaqiu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-10-24 16:19
目前斷路器有一種款也是帶漏電保護的,考慮安全問題。
deliang_tan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 278 點
下載積分: 1910 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-09-19
最后登錄: 2024-11-22
查看deliang_tan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-10-24 16:42
不會吧,我這的設備都有漏電開關,下面有變頻有伺服,不會亂跳的。【唧w點你的線路如何接。
工控—魔術師
登天路,踏歌行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 465 點
下載積分: 7033 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2012-09-30
最后登錄: 2015-04-25
查看工控—魔術師的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-10-24 17:43
我從來不用漏電開關
會當凌絕頂,一覽眾山小
工控學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2014-05-14
查看工控學習的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-10-24 20:30
是的,變頻器前加漏電斷路器會跳閘。沒辦法只能換掉。我也經常碰到這樣的事情。
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-10-24 20:38
選靈敏度低的漏電保護器
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go