陳放
級別: 探索解密
|
一臺機器上有11臺電機,電機接地線進接線盒與電柜時,怎么接規范?是共用一個端子,還是怎么樣子的接,求高手賜教。 |
---|---|
|
小小少
級別: 略有小成
|
圖片:
|
---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
|
2樓正解,以前常見多根接地/接零線繞在一起接到一個接線端子,這樣暫時也能用,但后患多多,安裝規程中是不允許的 |
---|---|
|
futejia
級別: 探索解密
|
統一接到地線排,除圖片中展示的接線端子外地線應壓O型線鼻子 |
|
---|---|---|
|
windstamp
級別: 探索解密
|
我一般是將地線集中接到動力電柜上的主地線銅排上。至于控制電柜里,也是如此。畢竟銅排可以接很多根線。 |
---|---|
|
dfy1987
級別: 探索解密
|
像2樓那樣,只要已引入控制電柜,那就好辦,再統一接到地線,如果地線端子不夠,可以想辦法擴展下, |
---|---|
|