delodelo
級別: 探索解密
|
三菱Fx1N ,如高速計數器C251常數用K時,編碼器計數到設定值后C251的觸點能動作,可是我用數據儲存器D時,用觸摸屏輸入D 的數值后,C251到輸入值時,C251的觸點不能動作是怎么回事啊? |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
三菱高速計數器都是32位的操作,你用的DXXX設置的時候是選擇的32位還是16位呢? |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
一樓說的有道理 |
---|---|
|
delodelo
級別: 探索解密
|
圖片:
觸屏輸入的數值是32為的啊! 觸摸屏在編輯數據輸入時如果選了高速計數器就必須選32位的,不然觸屏的畫面程序就是錯的傳不進觸屏的! 附圖大家?guī)臀铱纯矗|屏給D200賦值時,C251到設定值時C251觸點就不動的,常數是K就沒問題 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
你程序本身就有錯誤,你用了C251了,程序中怎么還能再用X0,X1呢。 |
---|---|
|