狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
|
1.伺服電機是用 PLC的高速脈沖 直接控制好 還是 用定位模塊控制好???兩者有什么區別????(定位模塊我沒用過,想學習) 2.用PLC控制 能實現JOG運動嗎?如何實現? 求高手詳細指教!!! |
---|---|
|
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_ 貼合
級別: 家園常客
|
FX3U和1PG都一樣,輸出100K。沒有區別,只是擴展而已,功能也基本相同,上午給你的資料你可定沒認真看,不然不會問這些問題! |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
定位模塊的就是擴展模塊,使用過溫控模塊,模擬量模塊的就清楚怎樣用,只是定位模塊里面的數據量比較多而已. 實現JOG就簡單,就在定位指令前加個觸電不就行嗎?不要以為伺服就很高深莫測,有些沒有的功能,可以自己使用算法來計算,不一定要他的指令. |
|
---|---|---|
|