今年3月份我司對3臺150KW循環水泵進行了變頻節能改造出現了以下問題,請各位大俠指點: 1: 節能改造后電機出現電機軸承定期損壞,軸承表面出現明顯打火痕跡,軸承間隙明顯過大,電機噪音明顯增大. 2: 電線出現過熱現象,類是渦流情形. 3: 開關柜補償電容出現明顯過熱,其中一組已經出現了過熱漏油. 以上請高手指點聯系我.yuqiufaxm@qq.com |
---|---|
|
linxianqiang
級別: 家園常客
|
1.是否上限頻率設定過高,軸承壞。口噪音大可能與載波頻率設定有關。 2.電線比工頻熱是正常。 3補償電容的問題是由于變頻器的整流元件的存在,產生諧波電流造成的。 |
---|---|
|