737801323
級別: 探索解密
|
我想了下,可能是24V超負荷了,但也不肯定,怎么樣知道他超沒超呢? |
|
---|---|---|
|
jllnt0503
級別: 探索解密
|
前段時間我也出現了這種情況~后來發現在上電的時候有個24V線短接在Y0口了~ 這PLC以后也不能控制伺服和步進了 |
---|---|
|
737801323
級別: 探索解密
|
PLC還強悍著,各功能正常,用Y1脈沖口也正常控制步進電機運行……看來只是燒了Y0,但愿別再燒Y1就好了! |
|
---|---|---|
|
langman
級別: 家園常客
|
脈沖、方向、使能信號多數是光耦隔離的,所以只能接5V電源,如果超過5V就需要外接限流電阻 12V串1K電阻,24串2K電阻,樓主碰到到得應該是這個問題,可以修的 換個光耦 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|