雨笑
級別: 探索解密
|
蒸汽爐55kw引風機電機運轉中顯示恒速過電流,空載電機用電流表量變頻器輸入端4A電流,輸出端42A.43A.42A..懷疑電機壞了,換上備用電機還是不行。變頻器50HZ運轉輸出端電壓420V,三相電壓平衡,沒備用變頻器,要不換個試試。 |
---|---|
|
bmw030
級別: 工控俠客
|
三相電壓平衡,只有換變頻了。我們廠以前出的故障是變頻器前的空開缺相,一開機就過電流 |
---|---|
|
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄
|
空載電機變頻器輸入端4A電流,輸出端42A.43A.42A..懷疑電機壞了,換上備用電機還是不行。變頻器50HZ運轉輸出端電壓420V,三相電壓平衡,換個變頻器試試。或再檢查下電路,或重變頻器看看 |
|
---|---|---|
|
huierlang
[fly]木秀於林,風必催之[fly]
級別: 略有小成
|
設置問題吧 |
---|---|
|
龐樹恒
級別: 工控俠客
|
是不是輸入電壓過高?進廠價參數設置下電壓參考值。 |
---|---|
|
gaoshicai888
學海無涯,回頭是岸!
級別: 略有小成
|
你這臺是風機,v/f控制,報過流, 1.變頻器輸出側短路; 2.參數設置不對(比如加速時間過短,不過你這是運行中過電流,可以排除); 3.電機所帶的負載超出變頻器承載的的范圍; 4.還有就是驅動板和主板(控制回路端子過載)是不是跟換過,容量不對; 5.至.于輸入側缺相,應該不會報過流,會報(pf不知道你們的變頻器應該報什么)輸入側缺項, 6.至于輸出側有沒有接觸器,是不是輸出側接觸器觸點燒結在一起?; |
---|---|
|