業績電氣
級別: 略有小成
|
老設備改造原來遠程16個站,增加遠程4個站,在設計安裝時因注意那些?原來的傳輸速率設定開關1開著的,是否新增4個站模塊的速率設定開關1也要ON嗎? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
如果距離沒有增加很多的話,速率不用變。 |
|
---|---|---|
|
chengfan
級別: 探索解密
|
所有從站的通信頻率都要和主站保持一致。如果不一致是無法通信的。 另外,在PLC參數設定中,要看主站的設定中的從站模塊數量設定是否夠。 |
---|---|
|
jiaonan
加油
級別: 探索解密
|
CC-LINK 只要遠程站號 波特率 是由遠程模塊上的撥碼開關設置的 只要和PLC參數里的開關設置地址對應就好了 用CC-LINK線 串聯起來就好了 但是你的PLC掛20十個遠程站可能就有點問題 最好在20個之內 |
---|---|
|
qq564226396
級別: 探索解密
|
遠程視長短而定,建議新增4個使用GX設定從站和新的輸入點,距離超過10米建議傳輸速度2,寫的適口記得先清理數據 |
---|---|
|