級別: 論壇先鋒
|
工作中遇到這個問題: 一個三菱FX1N-40MR ,加了7個擴展 分別是2N-8EX 2N-16EX 2N-16EY 2N-16EY 2N-8EY 2N-16EX 2N-16EX 我要改造設備需要增加IO點 加了一個FX0N-8ER 我把X寫成X110 Y寫成Y70 可以為什么不好用. 提問如下:: 1,我記得三菱PLC擴展是把X放在Y的前面.為什么他這么連也好用.還是我記錯了???? 2.FX1N 基本單元和擴展單元輸入輸出不超過128點.為什么我接的不好用???? [ 此帖被狗蛋大兵在2012-08-20 07:30重新編輯 ] |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
擴展模塊.好像是只能擴展同類或下級的模塊吧 FX2N擴展FX2N-8EX FX2N-8EY 或者FX2N擴展FX0N-8EX FX0N-8EY另外你擴展的模塊數量是不是太多,消耗的電流是不是太大 |
|
---|---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
你為什么要這么多模塊呢,你不會用一個大模塊嗎? |
|
---|---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
樓主你仔細看看FX1N的硬件配置手冊吧、、、、、、 |
|
---|---|---|
|