用一臺FX-1S的PLC與臺達VFD-M變頻器RTU通信,寫頻率的時候,我用觸摸屏給他頻率,寫入1100,它卻把頻率改為43.5,1200=46.0,13=48.6(用的是維綸的MT506L數字輸入BCD方式),如果改為BIN 12=30.7 13=33.2,大約的規律就是我輸入1,他顯示的是2.5倍多,請教請教! [ 此帖被pc5036在2012-08-14 15:32重新編輯 ] |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
1100是16進制的,轉化為10進制為4352,輸到變頻器中要X0.01Hz,所以就顯示43.5了,其他的類同 |
|
---|---|---|
|
737801323
級別: 探索解密
|
找出變頻器升0.1要的數字量,在PLC里面轉換 好就可以了,比如變頻器30時為0.3,40時為0.4,再找到變頻器為0。1時是多少就可以知道了,比如0。1時是10的數字,那10的頻率就要100的數字量, |
|
---|---|---|
|