三菱PLC如何將每一個掃描周期的所有輸出Y的狀態用D保存
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-09 10:02
保存了,有啥用啊?
這樣行不行:


當然還可以增加。
還可以改成:



當然最后,要把D0和D5相加,不知道能行嗎?
活到老學到老:還有 8  分沒學到
agoodlyman
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 145 點
下載積分: 2204 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2013-12-10
查看agoodlyman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-09 10:09
樓上果然厲害
chengfan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 167 點
下載積分: 1433 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-07-13
最后登錄: 2012-10-15
查看chengfan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-09 11:56
可以呀,但如果要在斷電時保持數據的話,在PLC參數中要設定D的范圍
駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-09 13:15
引用
引用第1樓meipingboy于2012-08-09 10:02發表的  :
保存了,有啥用啊?
這樣行不行:
[attachment=89742]
當然還可以增加。
還可以改成:
.......




兄弟。。樓主要的是PLC程序的一個掃描周期。。。你的程序只是一個脈沖觸發。
kao2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 194 點
下載積分: 5583 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2013-08-05
查看kao2012的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-09 14:47
其實你Y輸出時代一個暫存器
當Y輸出結束後用INCP方式對你的對應暫存器+1這樣你就可以看到妳的Y輸出有多少次了
ld m8002 ----------mov ko d0 對D0附值為0
ld m8000 ----------out y0   當啟動時
                   ---------  incp d0  D0 +1

看這樣行不   
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-09 15:29
引用
引用第4樓駱海深于2012-08-09 13:15發表的  :




兄弟。。樓主要的是PLC程序的一個掃描周期。。。你的程序只是一個脈沖觸發。


不錯,是我弄錯了,X0 其實不用上沿升脈沖,直接用常開就可以,是我多此一舉
X0 常開 ON時,PLC每掃描一次,自動保存一次。 跟樓主題目基本相符。
我在測試時候,是用常開的,但抓圖時,特地改成上沿升。有點
[ 此帖被meipingboy在2012-08-09 15:44重新編輯 ]
活到老學到老:還有 8  分沒學到
zhfsgkrj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 176 點
下載積分: 491 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2021-11-25
查看zhfsgkrj的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-08-09 15:33
用M8000做觸電,就可以了。