美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lihyli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 170 點
下載積分: 483 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2011-11-04
最后登錄: 2024-05-16
查看lihyli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-02 21:44
請教高位高手,三菱FX-3U的PLC帶3個軸,直接發脈沖控制,現在有個問題是伺服定位不準,請教過三菱的客服,說是有干擾,把所有的信號線全部都拆下來遠離強電電纜,可問題還是存在,請教一下各位高手,有什么好的解決辦法,不勝感激!
rufusbug
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 116 點
下載積分: 434 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2021-10-18
查看rufusbug的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-03 00:45
直接用內建的三軸
好像本來就不是很準
你的編碼器有裝上去嗎?
tangshiwei3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 344 點
下載積分: 531 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2008-09-13
最后登錄: 2024-12-14
查看tangshiwei3的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-03 08:36
這種情況不好說
bin_hu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 125 點
下載積分: 546 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2011-05-20
最后登錄: 2015-07-09
查看bin_hu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-03 09:55
走定位不準,跟機械也可能有關系。走定位最好用定位模塊,內置定位發發脈沖還行。
lihyli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 170 點
下載積分: 483 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2011-11-04
最后登錄: 2024-05-16
查看lihyli的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-03 10:42
編碼器有裝
xinmin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 213 點
下載積分: 734 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-14
查看xinmin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-03 14:41
伺服驅動器另加濾波器和隔離變壓器,控制線用屏蔽線。控制用24V直流電源選用高質量電源。
ycet
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 175 點
下載積分: 609 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2021-02-15
查看ycet的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-05 11:10
這種問題我也遇到過,是干擾問題。
建議在機器輸入電源加個濾波器,在走不準的伺服驅動器電源線加濾波器,發脈沖的線用雙絞屏蔽線。如果機器上有經常動作的繼電器建議把它換成固態繼電器。干擾問題很難解決的。這點建議希望能幫到你
fsxhb2008
我來了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 423 個
工控威望: 519 點
下載積分: 11332 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-06-03
最后登錄: 2024-11-28
查看fsxhb2008的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-08-05 14:01
調一下響應頻率試一下,再調一下增益
464025505
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 575 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-12-27
最后登錄: 2012-09-02
查看464025505的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-08-22 10:20
請問各位大哥;我用了一個PLC:FX3U-48MT+伺服驅動器:MR-J3-40A+交流伺服馬達:HF-KP43K,當伺服馬達重復動作200次左右,伺服定位精度會相差2MM,請問是什么問題?如何改善?
yuchong
KEEP MOVING
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 154 點
下載積分: 846 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2010-06-12
最后登錄: 2024-12-11
查看yuchong的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-08-25 21:14
1.編碼器線,和強電線路分別用線槽安裝。
2.接地線分開安裝。
劉時信
專業維修愛達小松沖床,13829115057
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 335 點
下載積分: 421 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看劉時信的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-08-26 07:28
累積誤差啊
專業維修伺服。QQ672795148