美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

shuiyi66779
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shuiyi66779的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-12 17:40
                污水工程,想用SMART1000    工藝流程界面里的變量要100個左右,看到下面的參數疑惑了,求助大家。謝謝

對象     技術規范 Smart Panel

畫面數量          50

每個畫面中的域    30

每個畫面中的變量  30

每個畫面中的復雜對象(例如棒圖)數  5

模板 有
sunsongfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 383 點
下載積分: 30260 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-12 22:09
這個屏能滿足你的要求
畫面數量50乘變量30等于1500個變量,每個畫面中的域,也就是你的輸入數據和輸出數據等也是1500個,如果你想用棒圖的顯示,在每個畫面中可組態5個]我想這樣的屏你足夠用
這個是西門子的型號,就是編程軟件大了點
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 751 點
下載積分: 520 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-12-24
查看hsl200的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-13 06:55
1、我們要求每個畫面的變量不要超過30個(好像手冊上說是40個)
2、建議你選擇TP系列,
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-13 16:09
應該可以用它來做了?赡苣愕睦斫鈫栴}。
畫面數量          50
意思是可以做50個畫面,一般系統10多個基本滿足要求,畫面多了頁面瀏覽就感覺麻煩。
每個畫面中的域    30
一般功能已經可以勝任了。多做了域操作起來不一定感覺好(原因有誤操作的可能,二個域距離很近,手在觸摸時容易誤操作)
每個畫面中的變量  30
原因同上。
每個畫面中的復雜對象(例如棒圖)數  5
復雜對象指棒圖、趨勢圖5個也基本夠用了,如果不夠用還可以做二個以上頁面了。
模板 有
如果需要就用。
dzhhwx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 358 點
下載積分: 910 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-13 16:09
西門子的屏 感覺不好用