美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-09 20:30
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
三菱A系列 CPU,一個定位模塊AD75M1,控制一個絕對式伺服。
CC-LINK模塊與兩個變頻器通訊,控制啟停 頻率。
這個定位模塊如何使用,有什么技巧沒?絕對式的伺服位置是如何確定,連這個定位模塊就能確定位置了嗎?馬達沒有控制面板如何設置參數,是否要用軟件來設置?

CC-LINK模塊與變頻器通訊如何設置來通訊,如何控制啟停和頻率改變?
以上大家有類似控制做過沒,第一次用絕對式的伺服和CC-LINK模塊,具體怎么用呀?
mailhcl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 133 點
下載積分: 1665 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2012-10-10
查看mailhcl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 09:18
我知道FX2N的cc-link模塊都是用to from指令來通信的,看看你用的模塊手冊吧,其他不知道
fgc536
DCS、PLC
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 1103 點
下載積分: 1429 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-01-12
最后登錄: 2017-12-23
查看fgc536的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-10 11:17
這個好像有過案例!!自己找找........
要贏別人,先贏自己!
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-19
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-10 21:44
CC-LINK模塊與變頻器通訊如何設置來通訊,如何控制啟停和頻率改變?
-----------------------------------------------
你看下變頻器網絡模塊是什么型號的,有fr-a5NC   ,和FR-A7NC,區別是前者用TO,FROM寫HZ數,,,,,后者用MOV 寫HZ數就行了。電機正反轉 ,高低速度還是用Y。但是你要先分配好遠程IO 和數據區