znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
錯誤:程序不能編譯,無法運行。 警告:程序不合理,可編譯運行,可能出現非希望的結果。 |
|
---|---|---|
|
wei0212007
級別: 論壇先鋒
|
出現的警告原因已經提示你了在第幾條,雙擊就可以跳轉到出現錯誤的位置。你的問題是出現了兩個END。 |
---|---|
|
nhsl
級別: 略有小成
|
謝謝!!! 這是俺學理論以后,第一次在生產中編輯一個簡單的生產程序,插入數據線后,在線編輯后重新輸入到PLC,后來發現怎么又兩個段?如圖 |
---|---|
|
nhsl
級別: 略有小成
|
原來出現的1警告,是在段2上還有一個END,弄不明白怎么能出現第2個段那?現在已經刪除段2,此時為0警告0錯誤, 有時候發現編輯后在左側顯示段下面還有一個END,如圖,不知道有何不同?謝謝高手們給以指教!!! [ 此帖被nhsl在2012-05-29 04:54重新編輯 ] |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
不影響運行,但可以刪除沒用的程序段。 |
|
---|---|---|
|