fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
現在有一臺250KW的變頻器,要帶四臺200KW的電機啟動。 啟動時,用變頻器啟動其中一臺電機,當到達50HZ后,并延時一定的時間,斷開變頻器輸出,同時閉合該電機的工頻接觸器,讓其在工頻狀態下運行。這臺電機啟動完成后,延時一定的時間后,再去啟動下一臺電機。啟動到最后一臺電機時,最后的電機為變頻調速運行。 在整個電機啟動的過程中,實際上就是拿變頻器當軟啟動器使用。 問題是: 1、怎樣才能保證電機在變頻啟動時是正轉,切工頻運行時,也是正轉,如果切成反轉了,線路可能會受不了,怕燒壞整個線路。請教一下各位有什么方法可以解決這個問題。 2、變頻切換到工頻時,整個切換的過程在時間上有沒有什么要注意的。 謝謝! [ 此帖被fjqz00在2012-05-20 16:24重新編輯 ] |
---|---|
|
dengjie99
級別: 略有小成
|
1.必須保證變頻啟動時和工頻時轉向一致,即在調試時單獨試 變頻和工頻狀態電機轉向,然后才可做聯動運行 2.切換時間沒有什么嚴格要求,只要保證變頻器輸出接觸器先斷開再接通工頻接觸器即可,禁止兩個接觸器同時動作,最好加互鎖。 以上為個人觀點,僅供參考并請同行指正。 樓主留言:我就是擔心單獨試的時候的問題,用變頻器確認方向我不擔心,就是用工頻確認方向時不好確認。這么大的電機,我給工頻的就只有一個接觸器,直接上電啟動看看方向嗎?瞬間的電流可以嚇死人。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jdk1126
活到老學到老!!!
級別: 略有小成
|
樓主呀,你直接用軟啟動器,一拖四,比變頻經濟多了,控制也簡單,又不用擔心切換存在反轉的問題。 樓主留言:是客戶指定要用變頻的,我也沒辦法 |
|
---|---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
先用星形接法試一下電機方向,再接回變頻器試一下不久確定了是否同向。 |
---|---|
|
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
|
找同一廠家的小電機拿來做下試驗不就OK了,實在不行就星形啟動下,要和廠家溝通好 |
---|---|
|
dengjie99
級別: 略有小成
|
大容量電機工頻狀態下確定電機轉向的簡單操作方法:先啟動變頻器使輸出為50hz,觀察電機轉向滿足設備要求,用萬用表電壓檔測試變頻器輸出端U相與電源端R相電壓是否接近于0v,如為380伏左右,調換電源端S或T相移至R相處,使R相與U相電壓接近于0v,同理調整其他兩相,最后滿足u與r,v與s,w與t同相,此時可據rst三相找到對應的電源abc三相,按此相序連接電機端,使工頻輸出時相序與變頻器輸出時相序一致即可保證電機工頻變頻時轉向一致。不知我寫的樓主能不能看明白? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wanggt
級別: 略有小成
|
我認為先確認變頻器運轉的方向滿足要求后看看變頻器輸出相序是a-b-c,還是a-c-b;再把電機線斷開工頻上去測量一下相序,只要相序相同即可。一般可以加裝相序繼電器來控制也可。這是我的個人見解只供參考。 |
---|---|
|