美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lujing9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 205 點
下載積分: 477 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2007-07-17
最后登錄: 2019-12-03
查看lujing9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-19 23:31
cclink 的AD模塊 AJ65BT-64AD  接了8個 omron的壓力傳感器  傳感器輸出1-5V的電壓 傳感器的 安裝位置較遠 1百米左右


為什么在模塊的輸入端測得的電壓穩定在5mV 內 但是在觸摸屏上顯示的壓力數值都要比實際壓力值大0.05MP左右呢?
而且數字一直上下波動。
屏蔽線接了也不管用

說明書中的接地是接 220V的 地線嗎?還是電源模塊24V的負極呢?
zsm9614501
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 220 點
下載積分: 10570 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2024-11-15
查看zsm9614501的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-20 19:42
請把采樣時間改成平均采樣次數,然后調高平均采樣的次數,數字波動就小了
每天好心情