410134843
start
級別: 略有小成
|
三菱變頻器FR-S520E-0.2K,總是出現0C1故障,不管是PU面板控制,還是端子控制,都會出現。而且不接負載,空載運行也會出現這個故障,請問各位大俠這是怎么回事呢???? |
---|---|
|
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
|
參數怎么設置的,加減速時間?一啟動就報警還是運行中報警! |
---|---|
|
410134843
start
級別: 略有小成
|
加減速時間設定在0.5,一啟動就報警,不是運行中報警。就是啟動不了 |
---|---|
|
hjjjq
多見者博,多聞者智＼諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
|
檢查參數pr9可以設大些。不行可能是IGBT管壞 |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園常客
|
這個變頻器用了多久了?可能是里面的電流傳感器,或者大電容,再就是驅動電路芯片或外圍,還有沒有潮濕的灰,尤其是驅動的電容,隔遠了,要不給你修。 |
---|---|
|
ytmsymlf
我知道我的努力有一大半是沒有用的,但是我卻不知道究竟是哪一半
級別: 略有小成
|
空載也會哦 |
|
---|---|---|
|