美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
三菱重工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 252 點
下載積分: 558 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-10-16
最后登錄: 2012-12-01
查看三菱重工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-03 23:25
圖片:
             今天接近傳感器出現誤動作,控制布料架運動   就是電機正反轉,   機械運行一個多小時就開始發生,料架沒到后限壓機就開始壓下去       呼呼呼呼呼   ,我看過程



序沒問題,電源:50A開關電源供電給7個24V傳感器,中間繼電器,還有一個臺煒306文本顯示器,是不是電源的問題啊       求大家給點意見。
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-03 23:30
來圍觀的,不知什么問題,只看到現場不是一般的亂
譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-04 02:00
如果是電源出問題就不會動作的  可能性比較小,檢查下各傳感器的動作時否正常
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-04 05:44
好亂啊
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-23
查看dmh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-04 06:18
檢查各傳感器的動作時否滿足程序,有沒有誤動作。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(三菱重工) [s:21]  謝謝 ..
  • 不斷向前
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3023(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-05-04 06:54
    既然程序沒問題,那就檢查外圍吧,實在找不出故障點,就代替法排除。

    現場的情況很亂正常的,特別是一些私人的小廠子設備,只要能運行就行,老板要的是葫蘆,不是葉子。這就好似現實和新聞的差距。
    樓主留言:
      謝謝你提供的意見
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    shi2999
    不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2680 個
    工控威望: 7394 點
    下載積分: 3002 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2010-12-26
    最后登錄: 2023-05-29
    查看shi2999的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-05-04 07:25
    引用
    引用第4樓dmh于2012-05-04 06:18發表的  :
    檢查各傳感器的動作時否滿足程序,有沒有誤動作。

    1,先檢查電機接觸器是否粘死。
    2,檢查各傳感器和開關的動作是否一開機已經滿足程序運轉條件。
    3,檢查輸出隔離繼電器是否粘死更換就可以。
    4,檢查電源是否電壓波動異常,有條件可直接更換一個新的試一試。
    5,檢查文本程序是不是異常,文本的輸出硬件是否損壞。
    樓主留言:
      謝謝你提供的意見
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 熱心助人
    銘杰工控
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1976 個
    工控威望: 6488 點
    下載積分: 966 分
    在線時間: 1080(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2024-12-12
    查看銘杰工控的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-05-04 07:32
    程序最好多做幾個互鎖,不然有誤動作很危險
    樓主留言:
      謝謝你提供的意見
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
    臥龍灣
    學習是寶
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 362 個
    工控威望: 675 點
    下載積分: 16432 分
    在線時間: 302(小時)
    注冊時間: 2010-03-08
    最后登錄: 2024-02-21
    查看臥龍灣的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-05-04 08:01
    樓上說的有道理,加幾個機械的更好
    祥林嫂
    做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 912 個
    工控威望: 6785 點
    下載積分: 5550 分
    在線時間: 290(小時)
    注冊時間: 2012-02-13
    最后登錄: 2019-03-28
    查看祥林嫂的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-05-04 08:04
    是挺亂的 ~ 我們這也不算整齊
    小型私人企業都這樣~圍觀樓上給位來進行學習
    hanqin
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1236 個
    工控威望: 1226 點
    下載積分: 2922 分
    在線時間: 925(小時)
    注冊時間: 2009-01-09
    最后登錄: 2023-10-27
    查看hanqin的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-05-04 08:26
    你的后限位用的是常閉的傳感器嗎?假如是的檢查傳感器的路線有沒有接觸不良或者斷線的地方。
    樓主留言:
      謝謝你提供的意見
    陳大圍
    工控新人,還請多多指教
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 878 個
    工控威望: 1161 點
    下載積分: 8915 分
    在線時間: 1830(小時)
    注冊時間: 2011-04-17
    最后登錄: 2024-12-23
    查看陳大圍的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-05-04 08:33
    檢查傳感器是否能正常使用
    樓主留言:
      謝謝你提供的意見
    專心學工控技術,請各位幫忙指教
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go