胡驕陽
級別: 工控俠客
|
圖片:
為防止大容量濾波電容開機時對電路的沖擊,這樣的接法有誰試過沒有,R是大功率的電阻,C是大容量的濾波電容。請問下,如果電容為2000UF,需要多大功率,多大阻值的電阻R???謝謝。。。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
電容的容抗計算公式Xc = 1/(ω×C)= 1/(2×π×f×C);這樣可以知道你在該電壓下啟動時的電流值,要限制到你規定的電流范圍,就知道該串聯電阻的阻值與功率。 這個線路需要在電阻上并聯一個觸點,一些變頻器、伺服驅動器應用比較常見,電容完成充電過程后將電阻旁通掉。 樓主留言:謝謝了,我接了個2歐姆50w的電阻和一個時間繼電器,搞定了,效果還可以。 |
---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
|
根據輸出功率而定。 |
|
---|---|---|
|