cclgk
級別: 探索解密
|
幫快幫我呀! 臺達PLC沒有搞過的。輸出點(Y)原本是24V現怎么只有15V了怎么辦呀? 剛下了個編程軟件不知是否可行!! 改掉那個點Y20是雙擊后直接改成空下的點就可以嗎??? 還有進入PLC是跟三菱的差不多吧 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
1.是否有帶負載 2.觸點故障 |
---|---|
|
wanggt
級別: 略有小成
|
如果com接+24v 負載一端接-24v時則是觸頭接觸不良,如com 接-24v可能是正常時負載的電壓降 |
---|---|
|
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
|
不帶負載先測一下,如果正常,是負載有問題,如果不正常,哪這個點就有問題了。COM口的輸入是否正常? |
---|---|
|
cclgk
級別: 探索解密
|
謝謝大家了,機器還停在那里,廠家過幾天來。 我把Y20的線拿掉了電壓還是一樣,COM口+24V電壓正常,應該是Y20的點壞了。。。。PLC進不了,加密了,,, |
---|---|
|
cclgk
級別: 探索解密
|
那數據線是我按網上、自己做的,請問一下連接時、能有了要密碼的提示菜單是不是肯定線沒有什么問題了的?? 我的型號是DVP60ES2 解密軟件試了兩個都是說連接錯誤。 誰有好的解密軟件發個給我吧 |
---|---|
|