美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

yxfqjzm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 144 點
下載積分: 4663 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2011-05-08
最后登錄: 2020-05-26
查看yxfqjzm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-07 19:46
現用一臺 ENC 15KW  變頻控制一臺 15KW 水泵,用于恒壓供水,變頻有內置 PID恒壓 調制,外接設備用一只 24V    0—20mA變送器,接線端子為 OUT  +  -  ,ESET  +   -  ,四個端子,現用屏蔽線接變頻24V到OUT+ ,變頻CCI 接OUT-  ,變頻參數設置F003   1  設為恒壓供水,F003     2  設為數字給定,F003   3  壓力設定為0.2MP ,啟動變頻,頻率增加到一定值后馬上下降到0,就 回到  0  HZ ,就是不能恒壓,請問各位高手,這是什么原因?是配置問題還是參數設置問題?或是接線問題?         [font=新宋體] 虛心請教了
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64478 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-07 21:33
有可能是接線錯誤
廖明忠
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看廖明忠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-12 19:31
參數設置值有問題。
dfg73400343
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 153 點
下載積分: 13134 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2021-05-12
查看dfg73400343的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-12 20:31
檢查一下變送器的接線 是電流型 還是電壓型的
lfpcxc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 263 點
下載積分: 839 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2008-10-03
最后登錄: 2024-12-01
查看lfpcxc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-13 09:04
傳感器改為2線的,監控頻率和壓力的關系,還有PID沒有設定
guo4285
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 295 點
下載積分: 5144 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2021-03-14
查看guo4285的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-29 22:38
是變頻器失速保護了嗎?
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-02 15:18
看你描述的硬件與設置參數有問題,確認好變送器信號,有變頻器的說明書發給我一份,我幫你研究一下
jzygdx@126.com
電工佬波叔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 228 點
下載積分: 6019 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2012-04-19
最后登錄: 2023-03-06
查看電工佬波叔的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-02 15:26
好像沒有那么簡單吧,把變頻設置為恒壓就可以了??如果是三菱變頻是要設置很多參數的!!!!!!!!!!1
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-11-03 17:03