美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-17 17:44
15kw的空壓機,今天突然跳閘,直接送不上,測量電機相間阻值正常,對地絕緣正常,電機無卡阻現象,換了線,換了空開,還是跳?難道還是電機有問題?

阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-17 18:00
用搖表測量一下三相與外殼的絕緣,用萬用表量不準三相對地絕緣的好壞的。
kz1566
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 267 點
下載積分: 8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-04-03
查看kz1566的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-17 18:03
也有可能是相間短路
plc學者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 362 點
下載積分: 3391 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-18
查看plc學者的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-17 18:43
空開跳閘有兩種可能,第一種電機漏電了,第二種空開過流了也就是電機燒了,測量電機最好用兆歐表,有時候電機的三相線圈燒一塊了,用普通的萬用表是測量不出來的,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yifan_1987) 熱心助人
    huosang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 216 個
    工控威望: 345 點
    下載積分: 8462 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2011-05-03
    最后登錄: 2024-12-13
    查看huosang的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-11-17 18:48
    看看是不是空壓機那有問題,軸能不能轉動,有些是空壓機卡隹了
    渤海邊
    天下大事必作于細
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 160 個
    工控威望: 327 點
    下載積分: 2752 分
    在線時間: 204(小時)
    注冊時間: 2010-09-08
    最后登錄: 2021-05-11
    查看渤海邊的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-11-17 18:56
    用搖表搖一下絕緣看看
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2620 個
    工控威望: 2044 點
    下載積分: 6759 分
    在線時間: 3548(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-12-23
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-11-17 18:58
    如果確認電機無故障。另外檢查一下空開是不是壞了。
    abc2002831
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 281 個
    工控威望: 455 點
    下載積分: 940 分
    在線時間: 192(小時)
    注冊時間: 2009-05-23
    最后登錄: 2024-12-17
    查看abc2002831的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-11-17 19:06
    空開壞了。換一個吧
    在肇興
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 361 個
    工控威望: 545 點
    下載積分: 2862 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2010-12-20
    最后登錄: 2020-06-20
    查看在肇興的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-11-17 19:15
    檢測電機的絕緣好壞還是要用兆歐表,如果確定對地電阻正常,就把電機的三相繞組頭尾都分開,用萬用表一組一組測量,看看繞組阻值是否對稱或者繞組間有沒有短路
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yifan_1987) 熱心助人
    f118
    牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 723 個
    工控威望: 679 點
    下載積分: 1740 分
    在線時間: 285(小時)
    注冊時間: 2007-10-08
    最后登錄: 2024-07-26
    查看f118的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-11-17 19:18
    看來電機有問題啊
    很高興認識你,我專搞牛仔染整電氣,QQ1546974454,希望多來交流啊!
    xshflove
    工控人家園,工控人的免費學校。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 489 個
    工控威望: 4285 點
    下載積分: 633 分
    在線時間: 524(小時)
    注冊時間: 2008-03-14
    最后登錄: 2024-12-19
    查看xshflove的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-11-17 19:22
    查電機,用兆歐表查,還有就是空開,再  看看會不會缺相
    辛勤蜜蜂
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 346 個
    工控威望: 512 點
    下載積分: 4444 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2011-04-08
    最后登錄: 2018-01-07
    查看辛勤蜜蜂的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-11-17 21:08
    換臺電機
    • «