美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-17 17:44
15kw的空壓機,今天突然跳閘,直接送不上,測量電機相間阻值正常,對地絕緣正常,電機無卡阻現象,換了線,換了空開,還是跳?難道還是電機有問題?

aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-18 15:58
看看三相輸入電源是不是缺相啊!如果不是,那就是電機問題了,如果電機不是相間短跑,是相內短路的話,就會造成三相電流不平衡,容易造成跳閘。最好確認電機有問題之前再檢查一下電機兩端的軸承是不是有問題啊!如果軸承有問題的話也會造成電機電流太大,引起空開跳閘。
綠色的微笑
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-21 15:14
首先單獨試電機就行了,讓電機與負載分開試電機,如果還是跳閘的話,那就是電機的問題,如果不跳閘的話,再將負載用手來盤動,如果很靈活話,說明負載也沒問題,再將電機與負載連上。再試的話如果還是跳閘那肯定是電機的問題了。應該查查電機的軸承是不是不太好,因為有時電機空載的時候很好,如果軸承不是很好一帶負載就跳閘,我以前遇到過。
綠色的微笑