最近在外調試,碰到一點情況,大家幫忙分析下 調試一電控柜,前2天好好的,后期突然就啟動變頻電機,空開就跳了,幾次都這樣,查線,電機U,V,W沒短,沒問題,后來查到,電控柜電機的電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓,接地線是接在電控柜背板上的.短開接地線后,就正常了. 大家調試的時候,有沒碰到這種問題? 電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓是怎么來的?有可能是開關電源或是變頻器引起的? |
---|---|
|
tty
支持國貨,少說多做。
級別: 略有小成
|
好像是感應電。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
|
接地線是接的中性點嗎?接地就是起消除感應電的作用。可以測一下地線和零線之間的電阻看看 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
|
支持2樓 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
|
接地線是接的中性點嗎?接地就是起消除感應電的作用。可以測一下地線和零線之間的電阻看看 接地線是屏蔽層接地,一邊是電機的外殼,一邊是電柜. |
---|---|
|
阮子
級別: 工控俠客
|
我前段時間也聽同事說過這種情況,電纜屏蔽層的接地和U,V,W有30V左右的電壓,直接就影響到收卷的糾編了。當時也想不明好電壓是從什么地方來的。有沒有高手分析一下啊??? |
---|---|
|
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
|
兩端接線的話 很可能會使地線形成環路從而產生環流而出現地線上的電壓降,若地線有電壓降則可以說明地線在某個點不為零,或是負值 或是負值;如果作為參考點的“地線”的電位都不為“零”,則任何點對地電壓也會受其影響。 建議采用單點接地(即拆除電機外殼端)。 明白,伺服電纜的接線,說明書上圖示不是:接地線是屏蔽層接地,一邊是電機的外殼,一邊是電柜. |
---|---|
|
hubin1620
級別: *
|
我們公司的變頻器接地一般只接電機側,柜內在根部懸空,不接,兩邊都接地變頻器經常報警 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
aoouang
級別: 略有小成
|
我在外調試多年了,我想應該是你的接地線沒有接好,或者是你的柜體的接地沒有達到標準,造成接地電阻太大,所以才會形成1,7V的電壓存在,如果可靠接地的話,就不會有這種現象,而且屏蔽線的外層屏蔽層也必須與柜體的接地體可靠連接,電機端與現場的屏蔽線也必須與電機的外殼和設備基礎可靠接地。就能完全消除變頻器,直流調速器,大功率用電設備,頻繁起動設備,電焊機等最容易造成干憂信號源。 |
|
---|---|---|