美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
老珂
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看老珂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-10 12:56
2000安電流,800KW要用多大的單芯電纜?發電機饋線主線,三相四線制的。謝謝!
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-10 13:01
至少500平方的電纜,電壓是0.4KV的,如果用電負荷大的話,電流就會很大,有可能超過2000A,所以比較安全的應該使用600平方的電纜,耐壓等級是1KV.零線用450平方的就行了。
綠色的微笑
老珂
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看老珂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-10 13:04
謝謝windcode!
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-10 15:53
引用
引用第1樓aoouang于2011-11-10 13:01發表的  :
至少500平方的電纜,電壓是0.4KV的,如果用電負荷大的話,電流就會很大,有可能超過2000A,所以比較安全的應該使用600平方的電纜,耐壓等級是1KV.零線用450平方的就行了。

500平方以上肯定夸張了,當選
5A每平方時,滿負荷運行是2000A

.3小時后溫度是45度對應電纜就是400平方再考慮同時開機系數400平方夠了,其實電纜短時間可工作在7A每平方,但會升到65度。
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-12-13
查看huosang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-10 20:53
最好是雙線供電,2*250載流有大提高,價格也相差不大.
浪頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 227 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-10-26
最后登錄: 2015-07-14
查看浪頭的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-10 21:08
以上回答是錯誤的,銅芯線在120mm·以上只能按每平方毫米通過2A電流計算,過2000安電流要用5條240平方毫米的銅芯線才合適,有保障。。。。
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-12-13
查看huosang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-11-10 21:14
你那是電纜
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 939 個
工控威望: 1397 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-12-23
查看ccy5156的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-11-11 01:20
這么大的電流,用單線?
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-11-11 08:21
樓主。如果是800KW的發電機負載最好不要超過1200A。發電機的負載能力低。。配線在100米內用VV纜300mm2長7條(UVW各2條,N1條)。。。
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-12-23
查看804759109的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-11-11 08:36
大家要知道電流的集夫效應啊
yamhui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yamhui的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-11-11 08:44
具體不懂,但是,單芯線估計懸。還有,這么大的電流在一起回不會產生什么效應呀,是不是還要保護一下。以免影響附近設備
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-11-11 08:51
建議不用單芯線,因為會造成施工困難,以后的維護也困難。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go