美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lv123
本人在東莞承接設備仿制等非標機器制作,手動機臺改全自動機機臺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 264 點
下載積分: 867 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2023-09-29
查看lv123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-26 18:40
各位高手大家好,現有一臺三菱PLC 型號:MR-J2S-20A出現ALE9出現報警,求助大家什么原因引起的,如何處理!!謝謝!
本人在東莞承接設備仿制等非標機器制作,手動機臺改全自動機機臺,售后維護,設備維修,設備電氣設計與安裝,自動化系統設計安裝,電控箱配電接線等聯系電話:13537136343,QQ:894187967
lovefeyer
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-26 19:31
這貨是PLC嘛??
E9 報警就是主電路切斷的報警,意思是你的三相電源沒有接通,或者,雖然你的電源正常,但是電路沒有正確的檢測到。
dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-26 19:34
這分明是三菱的伺服驅動器型號,不是plc
jg2628680
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2017-06-22
查看jg2628680的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-26 20:16
三菱伺服E9報警是驅動器內部繼電器沒有吸合。技術支持--13556213286
pkoil
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pkoil的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-26 21:36
這分明是三菱的伺服驅動器型號,不是plc